信管网cnitpm516871922***: [回复] gb/t 2887-2011 计算机场地通用要求规范
一、开机时机房温、湿度要求
a级:夏季 24±1摄氏度,冬季:20±1 湿度:40-60% 温度变化率 5 摄氏度/小时 不得凝露。
b级:夏季 24±2摄氏度,冬季:20±2 湿度:35-65% 温度变化率 10 摄氏度/小时 不得凝露。
c级:15-28摄氏度 湿度:30-80% 温度变化率 15 摄氏度/小时 不得凝露。
二、停机时机房温、湿度要求
abc通用:温度 5-40摄氏度 湿度 20-80%
a级:温度变化率 5 摄氏度/小时 不得凝露
b级:温度变化率 10 摄氏度/小时 不得凝露
c级:温度变化率 15 摄氏度/小时 不得凝露。
信管网city***: [回复] 夏季往高处靠,冬季往低处靠。+-1
信管网l3201350***: [回复] 冬天24+-1°
信管网吕明*: [回复] a级机房夏季开机时机房温度控制范围 24+-1 ,冬季为20+-1 相对湿度 40%-60% 温度变化率小于5 不能凝露
信管网hj3***: [回复] 记住了。那么b级,c级的勒?
|