信管网 > 依据《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和 > 网友跟帖  
 

依据《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和[查看全文]

 
 

以下网友评论只代表 信管网网友 个人观点,不代表信管网观点 [发表评论]

 
网友最新跟帖 评论共 0[发表评论]

信管网137181***:   [回复]
搬运设备的通道净宽不小于1.5m 面对面布置的机柜正面之间的距离不小于1.2m,机柜侧面之间、机柜与墙之间的距离不小于1.2m 背对背布置的机柜背面之间的距离不小于1m

信管网15345313***:   [回复]
搬运设备的通道净宽>=1.5m

信管网nongzhip***:   [回复]
1.5米

信管网路德*:   [回复]
主机房通道净宽不得小于1.5米

信管网伟伟lov***:   [回复]
主机房通道净宽不得小于1.5米

信管网伟伟lov***:   [回复]
用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5米

信管网bjf2***:   [回复]
用于搬运设备的通道不小于1.5m 面对面布置的机柜或机架正面之间距离不宜小于1.2m 背对背布置的机柜或机架背面之间不宜小于1m 当需要在机柜侧面维修测试时,距离不宜小于1.2 成行排列的机柜,超过6m,出口通道。 出口间距离超过15m,两个间增加出口通道。宽度不小于1m,局部可为0.8m

信管网上海市电***:   [回复]
b

信管网zhup***:   [回复]
宽不低于1.5米,高不低于2.2米

信管网vipy***:   [回复]