信管网 > 根据《电子计算机机房设计规范(GB50174-1993)》,计算机网络机房应选择采用四种接地方式。( > 网友跟帖  
 

根据《电子计算机机房设计规范(GB50174-1993)》,计算机网络机房应选择采用四种接地方式。([查看全文]

 
 

以下网友评论只代表 信管网网友 个人观点,不代表信管网观点 [发表评论]

 
网友最新跟帖 评论共 0[发表评论]

信管网donyt***:   [回复]
交流是4欧姆,直流是1欧姆

信管网cnitpm412335437***:   [回复]
唉??,这道题能做出来的都是大神

信管网cnitpm408139193***:   [回复]
不考的内容建议拿掉

信管网cnitpm648532***:   [回复]
这个太偏了吧。。。

信管网li-***:   [回复]
我要考高级软项的原帖: </span>2021/3/24 7:45:55</span>
一直交四个女朋友十分雷人</span></div>大神

信管网伟伟lov***:   [回复]
交流工作接地4 安全工作接地4 直流工作接地1

信管网cnitpm3727063***:   [回复]
①交流工作接地:该接地系统把交流电源的地线与电动机、发电机等交流电动设备的接地点连接在一起,然后再将它们与大地相连接。交流电接地电阻要求小于4ω。 ②安全工作接地:为了屏蔽外界的干扰、漏电及电火花等,所有计算机网络设备的机箱、机柜、机壳、面板等都需接地,该接地系统称为安全地。安全地接地电阻要求小于4ω。 ③直流工作接地:这种接地系统是将电源的输出零电位端与地网连接在一起,使其成为稳定的零电位。要求地线与大地直接相通,并具有很小的接地电阻。直流电接地电阻要求小于1ω。 上述3种接地都必须单独与大地连接,互相的间距不能小于15m。地线也不要与其他电力系统的传输线绕在一起并行走线,以防电力线上的电磁信号干扰地线。 ④防雷接地:执行国家标准《建筑防雷设计规范》。

信管网小奕0***:   [回复]
我要考高级软项的原帖: </span>2021/3/24 7:45:55</span>
一直交四个女朋友十分雷人</span></div>简直过目不忘

信管网我要考高***:   [回复]
一直交四个女朋友十分雷人

信管网jan.***:   [回复]
交流工作接地:4ohm 安全工作接地:4ohm 直流工作接地:1ohm 上述三种接地都必须单独与大地相接,互相之间距离不能小于15m 地线不能与其它电力系统的传输线绕在一起并行走线,防止电力线上的电磁信号干扰地线

共有:0条记录,每页20条,当前第1/0页,首页 上一页 | 下一页 尾页
 
  发表评论  
 
 点击刷新 请输入显示的内容