信管网sunyl1***:   [回复]
信管网这几套模拟题真是上年纪了,啥时候与时俱进,更新一把

信管网cnitpm431315951***:   [回复]
九十年代的题

信管网cnitpm56341738***:   [回复]


信管网北京市联***:   [回复]
b

信管网北京市网宿科***:   [回复]
d

信管网gzyu***:   [回复]
机房建设的基本要求: 1、设备标记要求: (1)计算机系统的设备和部件应有明显的无法去除的标记,以防更换和方便查找脏物。 (2)应要求所有来访人员经过正式批准,登机记录应妥善保存以备查,获批准进入机房的人员,一般应禁止携带个人计算机等电子设备进入机房。其活动范围和操作行为应受到限制,并有机房人员负责接待和陪同 机房防水措施应考虑如下几个方面: (1)与主机房无关的给排水管道不得穿过主机房 (2)主机房内如有地漏,地漏应加水封装置,并有防止破坏水封的措施 (3)机房用水管道应暗敷。 (4)机房不应设在用水设备的下层 (5)机房房顶和吊顶应有防渗水措施 (6)排水地漏处的楼地面应低于机房内的其他楼层面

信管网软考***:   [回复]
设备标记要求:计算机系统的设备和部件应有明显的无法去除的标记,以防更换和方便查找赃物。 应要求所有来访人员经过正式批准,登记记录应妥善保存以备查:获准进入机房的人员,已办应禁止携带个人计算机等电子设备进入机房,其活动范围和操作行为应受到限制,并有机房接待人员负责和陪同。 机房的防水措施应考虑如下几个方面: 1.与主机房无关的给排水管道不得穿过主机房; 2.主机房内如有地漏,地漏下应加设水封装置,并有防止水封破坏的措施; 3主机房内的设备需要用水时,其给排水干管应暗敷,引入支管宜安装。管道穿过主机房墙壁和楼板处,应设置套管,管道与套管之间应采取可靠的密封措施。 4.机房不宜设置在用水设备的下层; 5.机房房顶和吊顶应有防水渗水措施; 6.安装排水地漏处的楼地面应低于机房内的其他楼地面。

信管网亚太地***:   [回复]
a

信管网china***:   [回复]
d

信管网hnly***:   [回复]
机房不能有给排水,想想有水的话出现万一,这些电子设备还安全吗