信管网 > 某企业要求计算机机房内开、停机时温度、湿度应满足A级标准。按照该标准,夏天停机时对机房内的温度要求是 > 网友跟帖  
 

某企业要求计算机机房内开、停机时温度、湿度应满足A级标准。按照该标准,夏天停机时对机房内的温度要求是[查看全文]

 
 

以下网友评论只代表 信管网网友 个人观点,不代表信管网观点 [发表评论]

 
网友最新跟帖 评论共 0[发表评论]

信管网lk2***:   [回复]
机房内温度、湿度控制: 1、机房开机时的温度 a级标准夏季23+ -2 冬季20+ -2 冬季为18-28 相对湿度a级为45%-65%,b级40%-70%; 2、停机时机房温度 a级标准5-35 相对湿度40%-70%, b级标准5-35 20%-80%

共有:0条记录,每页20条,当前第1/0页,首页 上一页 | 下一页 尾页
 
  发表评论  
 
 点击刷新 请输入显示的内容