信管网sunyl1***: [回复] 信管网这几套模拟题真是上年纪了,啥时候与时俱进,更新一把
信管网cnitpm431315951***: [回复] 九十年代的题
信管网cnitpm56341738***: [回复]
信管网北京市联***: [回复] b
信管网北京市网宿科***: [回复] d
信管网gzyu***: [回复] 机房建设的基本要求:
1、设备标记要求:
(1)计算机系统的设备和部件应有明显的无法去除的标记,以防更换和方便查找脏物。
(2)应要求所有来访人员经过正式批准,登机记录应妥善保存以备查,获批准进入机房的人员,一般应禁止携带个人计算机等电子设备进入机房。其活动范围和操作行为应受到限制,并有机房人员负责接待和陪同
机房防水措施应考虑如下几个方面:
(1)与主机房无关的给排水管道不得穿过主机房
(2)主机房内如有地漏,地漏应加水封装置,并有防止破坏水封的措施
(3)机房用水管道应暗敷。
(4)机房不应设在用水设备的下层
(5)机房房顶和吊顶应有防渗水措施
(6)排水地漏处的楼地面应低于机房内的其他楼层面
信管网软考***: [回复] 设备标记要求:计算机系统的设备和部件应有明显的无法去除的标记,以防更换和方便查找赃物。
应要求所有来访人员经过正式批准,登记记录应妥善保存以备查:获准进入机房的人员,已办应禁止携带个人计算机等电子设备进入机房,其活动范围和操作行为应受到限制,并有机房接待人员负责和陪同。
机房的防水措施应考虑如下几个方面:
1.与主机房无关的给排水管道不得穿过主机房;
2.主机房内如有地漏,地漏下应加设水封装置,并有防止水封破坏的措施;
3主机房内的设备需要用水时,其给排水干管应暗敷,引入支管宜安装。管道穿过主机房墙壁和楼板处,应设置套管,管道与套管之间应采取可靠的密封措施。
4.机房不宜设置在用水设备的下层;
5.机房房顶和吊顶应有防水渗水措施;
6.安装排水地漏处的楼地面应低于机房内的其他楼地面。
信管网亚太地***: [回复] a
信管网china***: [回复] d
信管网hnly***: [回复] 机房不能有给排水,想想有水的话出现万一,这些电子设备还安全吗
|